J-ainin 2024-09-18 18:13:58 | 广东省 市政结算 | 104查看 2回答
钢筋混凝土挡土墙脚手架问题
市政钢筋混凝土挡土墙超过3m高,另一侧未填土,需要两面搭设双排脚手架吗?为什么不能一面双排一面单排?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额是按一边施工,一边填土考虑的,
如果是两侧都要做脚手架,需要匹配施工方案,经监理,业主确认后再施工,施工时留下影像资料,相片,视频等。施工后,再报监理、业主确认,现场是按方案施工的
2024-09-18 20:07:23
-
定额是按一侧施工,一侧填土考虑的,未填土的可参考石砌挡墙的计算规则
实际采用什么脚手架同楼上身边专家所说进行
2024-09-19 09:00:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看