冲冲冲花花 2024-09-19 08:34:02 | 广东省 安装 | 104查看 2回答
请问配电箱这几项数据是什么?
请问配电箱这几项数据是什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
配电箱1ALZ的参数为Pe=283kw, Kx=0.8, Cos=0.8, Pjs=226kw, ljs=430A。
Pe(视在功率)指的是设备的最大功率,即设备能够处理的最大电力负荷,单位为千瓦(kW)。在这个例子中,配电箱的视在功率为283kW。
Kx(需用系数)是一个用于计算实际使用功率的系数,它考虑了设备的实际使用效率和负载情况。在这个配电箱的例子中,Kx值为0.8,意味着实际使用功率是视在功率的80%。
Cos(功率因数)是衡量电力系统中电压和电流之间的相位差的参数,它反映了电力系统中无功功率与有功功率的比例。在这个配电箱中,Cos值为0.8,表示电力系统的功率因数良好,即电压和电流之间的相位差较小。
Pjs(计算负荷)是根据设备的视在功率和需用系数计算得出的,用于选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值。在这个配电箱中,计算负荷为226kW。
ljs(计算电流)是根据设备的计算负荷和电压等级计算得出的电流值,用于确保供电线路能够安全承载电流。在这个配电箱中,计算电流为430A。
这些参数对于确保配电箱的安全运行和电力系统的稳定至关重要,它们帮助确定所需的电线规格、断路器容量以及整个电力系统的设计和配置
2024-09-19 08:37:19
-
Pe有功功率;
Kx需要系数;
Pjs计算功率;
Ijs计算电流;
还有CosΦ表示功率因数。
它们之间的关系如下:
Pj=Kx*Pe;Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
这些对造价没影响,可以不管
2024-09-19 08:38:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看