二小 2010-08-12 14:32:45 | 山东省 其他专业 | 397查看 2回答
关于GGJ1.0剪力墙钢筋输入的问题
人防临空墙垂直方向的钢筋是一边C12@120另一边C14@14,请问在剪力墙里怎么输入,软件里是(2)C12@120这样输入的,两边钢筋不一样怎么办呢?是不是在单构件里输入啊。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳输入(!)C14@120+(1)C12@140 外边输入在前边。
2010-08-12 14:35:52
-
(1)C12@120+(1)C14@140即可,不用到单构件输入中处理。
2010-08-12 14:44:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看