二小 2010-08-12 14:37:23 | 山东省 其他专业 | 380查看 3回答
关于GGJ1.0剪力墙钢筋输入的问题
人防临空墙垂直方向的钢筋是一边C12@120另一边C14@14,请问在剪力墙里怎么输入,软件里是(2)C12@120这样输入的,两边钢筋不一样怎么办呢?是不是在单构件里输入啊。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳输入(1)C12@120+(1)C14@140
2010-08-12 14:43:14
-
两边钢筋不一样,这么输入:(1)C12@120+(1)C14@140
2010-08-12 14:43:37
-
不是!要这样输入。(1)C14@140+(1)C12@120,记住外侧钢筋要输入在前边。
2010-08-12 14:44:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看