ev****@126.com 2010-08-12 17:46:17 | 天津市 土建算量GCL2013 | 414查看 2回答
窗台的问题
工程是框架结构。外墙为混凝土砌块墙。墙身大样图显示窗下面有60厚的混凝土。 请问:1、这应该是窗台吧?可是结构说明中并没有提。请问这个应该怎么处理,还有这种窗台会像过梁一样要深入两端吗? 2.、另外一个工程有要求墙高超过4米的时候要求设圈梁 这个圈梁可以设在窗洞口的下方代替窗台吧?(注:这个工程层高3.6没有超过4米) 3、窗台套定额套那个子目?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳60厚的砼是要深入两端,我碰到的是深入300长每边,可套压顶定额;4米高的墙设置圈梁一般在1/2处,最好还是按图纸要求
2010-08-17 10:59:02
-
窗台是要深入两端的,深入多少大样图上应该可以看得到,窗台可以套圈梁定额。
2010-08-12 17:49:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看