• 请老手帮我看看这个栏板钢筋算的对不,谢谢!

    由于本本没装CAD,所以用画图程序简单画了下.请包涵下. 我想问下,栏板里竖向钢筋是栏板的主筋吧,横向钢筋是栏板的分布筋吧. 那么这个栏板的主筋是500+35d+12.5d-15还是500+200+12.5d-15?栏板的保护层是15. 我记得栏板的主筋伸入挑粱好象有个规定是 取max(35d,200). 请老手帮忙解说下,谢谢!

    伸入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我想问下,栏板里竖向钢筋是栏板的主筋吧,横向钢筋是栏板的分布筋吧.(正确) 那么这个栏板的主筋是500+35d+12.5d-15还是500+200+12.5d-15?栏板的保护层是15.我记得栏板的主筋伸入挑粱好象有个规定是 取max(35d,200).(主筋伸入挑粱的长度取35d,200中的大值。如果你的截图中锚入梁中的200是设计图纸标注的长度,就只能按200来计算了。)

    2010-08-12 22:59:51 

  • max(35d,200)意思是哪个大取哪个,如果35d大于 200,500+35d+12.5d-15是正确的,如果200大于35d,取500+200+12.5d-15是正确的

    2010-08-12 21:16:43 

  • 问题不明确,没法算,栏板长度没有

    2010-08-12 21:33:17 