春水煎茶 2024-09-21 16:46:36 | 辽宁省 安装预算 | 53查看 4回答
这是4根电缆,一个回路,两根4*35的,两根3*16的,请问算几个电缆头?
星三角接法,对计算电缆头有影响吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2台水泵(一用一备)
常用水泵;启动时用星形接法(4*35)电缆一根;电缆头1.5米一个(配电箱内),电缆头0.5米一个(电动机上)
常用水泵;运行时用三角形接法(3*16)电缆一根;电缆头1.5米一个(配电箱内),电缆头0.5米一个(电动机上)
备用水泵;启动时用星形接法(4*35)电缆一根;电缆头1.5米一个(配电箱内),电缆头0.5米一个(电动机上)
备用水泵;运行时用三角形接法(3*16)电缆一根;电缆头1.5米一个(配电箱内),电缆头0.5米一个(电动机上)
合计;四根电缆8个电缆头(4个在配电箱内、4个在电动机上)
首次提交 2024-09-21 20:07:45 最近修改2024-09-21 20:09:22 (修改过1次)
-
一共2根4*35的和1根3*16的电缆,共计6个终端头。
首次提交 2024-09-21 16:49:06 最近修改2024-09-21 16:54:39 (修改过1次)
-
看图纸确实是3根电缆。
现场4根电缆就8个电缆头。
星三角接法,对计算电缆头没有影响。
2024-09-21 17:11:25
-
是三根电缆6个电缆头
首次提交 2024-09-21 17:59:33 最近修改2024-09-21 18:00:08 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看