• 一跨中梁的加密箍筋

    在一跨中原来梁的箍筋为A8@100/ 200 现在梁的尺寸变大了 箍筋变为前半部分是A8@100/200(4),后半部分为A10@100(4) 我只能设置后计算出A8@200(4)和A10@100(4),不知道A8@100的加密怎么设置了

    加密箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在编辑钢筋里修改钢筋信息并锁定,软件会修改钢筋量的。

    2010-08-12 23:07:44 

  • 可以在单构件输入中进行调整。

    2010-08-12 22:24:03 

  • 你可以折算一下,加密区的长度为一边500,加密区范围就是1000,你输入的时候输入A8@100【1000】就可以了。

    2010-08-12 22:21:24 

  • 用原位标注啊.直接在那跨下面把箍筋改了.

    2010-08-12 22:50:08 

  • 你搞得太复杂了!A8@100/200(4)变为A8@200/400(4),后半部分为A10@100(4)在其他箍筋里输A10@200(4)

    2010-08-12 23:16:55 