• 电气配管超高费计算

    专家您好:电气暗配管是不是不用计算超高费呀?明配管的话,超高部分长度是以5米处为分界点以上为超高部分 ,还是以管子遇到接线盒等节点为分界点的,以上为超高部分的?穿线又是以哪个为分界点为超高部分。电缆只要一端超高另一端是计到下一处节点,还是5米处断开还是整个回路算超高呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 穿线管时不计算超高费的。 都要计算的。

    2010-08-13 08:19:07 

  • 你点安装费用设置那直接把超高费那点上对勾,软件会根据你套的定额子目给你自动计取超高费的 计取是根据定额的规定的系数

    2010-08-13 08:28:19 

  • 工程超高增加费指:操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的百分之多少计算。建议详细看当地的定额说明情况。具体比例,我们这里按超高部分人工费的33%计算。所以你需要看超过5米以上的项目人工费之和计算。

    2010-08-13 10:18:42 

  • 超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):指操作物高度距离楼地面5m以上20m以下的电气安装工程,按超高部分的定额人工费乘以系数1.33 电器设备安装定额里面照明器具部分的说明;路灯、投光灯、碘钨灯、氙气灯、烟囱或水塔灯,均已考虑了一般工程的高空作业因素,其它器具安装高度如超过5m,则应按册说明中规定的超高系数另行计算。

    2010-08-13 17:05:58 