• 梁上部通长筋

    我将梁上部通长筋设置为两端锚固Lae,别的梁都好着了,都是净长加两个锚固,但只有这根梁不一样,谁能帮帮看看啊,它的计算式到底对不对啊

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是由于支座负筋和上部通长筋的直径不一样,所以上部钢筋不能拉通计算。 上部通长筋和支座负筋是按搭接连接。

    2010-08-13 10:23:48 

  • 你设置钢筋规格不一样,一个是18,一个是16,软件计算是没有错的。

    2010-08-13 14:34:31 

  • 把梁定义为KL即可

    2010-08-13 14:47:47 

  • 你把梁画到柱子中心试试。

    2010-08-13 10:24:18 

  • 你画的梁没有伸入支座可能 你在往里延伸一点看看

    2010-08-13 10:26:53 

  • 你好好检查一下原位标注的支座筋,你的集中标注是18的钢筋,原位标注支座筋是16的,自然会出现你说的问题的

    2010-08-13 10:27:49 

  • 如果你的信息输入时正确的,那么软件计算就没有错。 请检查一下上部通常筋c18和支座筋c16是否正确。

    2010-08-13 11:19:32 

  • 你把梁删除了 重新布置 然后提取梁支座 就可以了

    2010-08-13 11:13:55 