vip39185 2014-10-28 12:55:13 | 湖北省 云翻样 | 714查看 2回答
柱箍筋加密
独立柱基础顶面-4.0m,此时框架结构的独立柱在正负0以下部分的柱箍筋和正负0以上的柱箍筋加密按照规范应该是如何的?设计没有标注。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看11G101-1第61页,柱出基础嵌固部位往上加密范围是三分之一柱高,梁上下各加密六分之一或者500最大值(58页)。
2014-10-28 17:00:34
-
设计图纸如果是没有说明或标注,就要咨询设计了,因为设计以外的人员是无权确定图纸内容。
2014-10-28 16:58:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看