CC的歌 2010-08-13 16:37:40 | 四川省 其他专业 | 509查看 7回答
广联达钢筋算量
广联达在算钢筋时出现问题,在算柱支座锚固的时候出现是按支座宽度-保护层,而图集上是可以采用0.4lae进行施工,我们对量的时候是按哪种更具有说法,另外在算柱箍筋加密的时候出现柱和梁交接处,梁的上下的加密区箍筋算了加密而梁没有加密,这是怎么回事?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达钢筋算量 广联达在算钢筋时出现问题,在算柱支座锚固的时候出现是按支座宽度-保护层,而图集上是可以采用0.4lae进行施工,在对量的时候还是按第二种0.4lae更具有说服力的。另外在算柱箍筋加密的时候出现柱和梁交接处,柱的上下的加密区箍筋算了加密,而梁没有加密,这是要看梁在定义时加密区箍筋是怎么输入的。
2010-08-14 05:56:12
-
三者选择大值.MAX(LAE,0.4LAE+15D,支座宽-保护层+15D)
2010-08-13 16:39:42
-
计算设置可以修改的
2010-08-13 16:46:45
-
支座锚固三者取大值是对的,柱箍筋在梁高范围内是加密的,梁箍筋是在柱外加密的,柱内没有梁箍筋。
2010-08-14 06:55:12
-
你可以根据你设计图纸的要求在工程设置那里修改的。
2010-08-14 09:27:16
-
图集里面的0.4lae是限制设计的 是说他的水平锚固长度至少要0.4lae 正常的算法是判断直锚还是弯锚 弯锚的话就是伸到柱子减保护层+15D
2010-08-14 10:18:04
-
1、下附图是《混凝土结构设计规范》第10.4.1条,平法的内容(或说编制依据)即出于此。弯锚时,不但要伸至对边,平直段还要大于0.4Lae(双控条件)。 2、梁柱节点,柱是节点主体,梁是节点关联。因此柱钢筋应连续通过,梁箍筋从柱边50还是布置。
2010-08-14 09:43:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看