• 查看钢筋量里钢筋总重量和合计的量怎么不一样

    查看钢筋量里钢筋总重量和合计的量怎么不一样,是不是总量里加搭接和损耗了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你是不是指在绘图界面查看【钢筋量】与在【报表预览】中查出的钢筋量不一样,总有差异,对不? 如果是这样,是由于在新建工程的时候将汇总方式误选为按中轴线计算,所以报表里的量就是按中轴线计算的,而在绘图输入界面默认的却是按外皮计算的,所以钢筋量就不相同了。

    2010-08-13 18:56:50 

  • 应该是一样的.可以检查实体钢筋和措施筋是分开计算的.

    2010-08-13 19:14:26 

  • 合并的量主要是少计梁钢筋的锚固,合并与否还是按图纸要求设置。

    2010-08-13 19:43:35 

  • 在编辑钢筋或明细表里边都不含钢筋的损耗,只在钢筋定额表和钢筋统计汇总表里边含有

    2010-08-13 20:38:53 

  • 查看钢筋量里钢筋总重量和合计的量怎么不一样,是不是总量里加搭接和损耗了 查看下措施筋 单构件输入 等 应该一样的 可能那个地方你看漏了

    2010-08-13 18:42:15 