ve****@sina.com 2010-08-13 20:09:29 | 湖北省 安装算量GQI | 753查看 3回答
请教几个安装问题
我是刚开始学安装的,有几个小问题想请教大家,谢谢! 1 不同管径的水管用阀门连接时(比如65与50的),阀门管径选择是按大的还是小的选择。 2 消火栓的主材含不含在箱里面的阀门 3 在电气图当中,照明线系统设计的是3*2.5,到了平面图里发现有的线路上有一道短划线,用数字注明的是2,又或者是4,就说明这段线是两根线或者4根线,这是什么原因,不是和系统图冲突了吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 不同管径的水管用阀门连接时(比如65与50的),阀门管径选择是按大的还是小的选择。 答:原则上是安装在大管上,也就是65的管道上的。 2 消火栓的主材含不含在箱里面的阀门 答:只包含栓头、枪头,不包含阀门的。 3 在电气图当中,照明线系统设计的是3*2.5,到了平面图里发现有的线路上有一道短划线,用数字注明的是2,又或者是4,就说明这段线是两根线或者4根线,这是什么原因,不是和系统图冲突了吗? 答:在照明中,系统设计的为3跟线,但是在灯具的具体布置中,可能有些是进开关的,那么就只有2根线了,也有的是开关控制线过灯具了,所有3跟线,四根线的,具体分析。
2010-08-14 00:59:10
-
1楼回答的很正确
2010-08-13 20:32:00
-
1 不同管径的水管阀门不能安装在变径处,一般在大管上。 2 消火栓的主材含不含在箱里面的阀门,这个看一下定额最清楚。 3 在电气图当中,照明线系统设计的是3*2.5,到了平面图里发现有的线路上有一道短划线,用数字注明的是2,又或者是4,就说明这段线是两根线或者4根线,这是配电的需要,如单联单控开关从第一个用电设备到开关就是2根线,如果有多个用电设备可能就是4根线。这与系统图不冲突。
2010-08-13 20:18:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看