• 接线盒

    请问,电气工程的接线盒怎么算工程量?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    灯具、开关、插座的数量

    2024-09-26 15:08:33 

  • 按施工需要计算,看着平面图分析计算。

    2024-09-26 15:07:18 

  • 定额有关于接线盒的计算规则,如管道弯折等

    2024-09-26 15:08:29 

  • 接线盒分两部分,一部分是点位用量,一部分是线路用量,比如开关插座对应1个,灯具不管是吊顶还是结构都需要预留一个,另外就是线缆转折或者长度过长按30m一个考虑等接线盒怎么算

    首次提交 2024-09-26 15:09:45  最近修改2024-09-26 15:11:09 (修改过1次)

  • 一、设计无要求时,配线保护管遇到下列情况之一,应增设管路保护盒和拉线盒;

    1. 管长度每超过30m,无弯曲;

    2. 管长度每超过20m,有1个弯曲;

    3. 管长度每超过15m,有2个弯曲;

    4. 管长度每超过8m,有3个弯曲。

    垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一,应增设固定导线用的拉线盒;

    1.管内导线截面为50mm2及以下,长度超过30m;

    2. 管内导线截面为70~95mm2,长度超过20m;

    3. 管内导线截面为120~240mm2,长度超过18m。

    二、灯具、开关、插座的数量。

    你采纳的答案,不准确。

    首次提交 2024-09-26 15:16:03  最近修改2024-09-26 15:17:13 (修改过1次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题