• 北京电气工程套用定额问题

    1、厂房6米高,其电缆在顶上走到配电柜、照明线路,有的在5米以下,有的在5米以上,其超过5米还有超高费,其工程量如何进行分割,工程量大,怎么做方便、快捷。 2、配电箱、配电柜回路数超过定额最多的回路数,其人工费方面如何进行调整,多出定额上限1~12回路数不等。 3、电缆测试是一根电缆记取一次吗。 4、电机调试是如何定义的,电动阀,潜水泵,排风扇能算电机调试吗。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.在计量时,就将超高部分与不超高部分分开,汇总时也分别汇总,以便计取超高费。没有捷径。 2.套用相应定额子目,采用适当系数。(适当是指甲乙双方都能接受的系数,一般采用多出回路/定额回路*50~70%,仅供参考。) 3.电缆测试是一根电缆记取一次,但1000V以下的电缆不计电缆测试(含1000V)。 4.电机调试:必须是三相电动机。(单相电机就两根线,接上就行,不用调试。)。

    2010-08-14 08:56:34 