    如下图, 同一大块设备基础,顶标高不一样,上部钢筋往下部是锚固还是连接?设计没有明确长度 一般怎么考虑

    上部

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 高的顶部钢筋向下弯。底的顶部钢筋伸入到高的基础部分。 同筏板的要求。是12d。

    2010-08-14 11:28:51 

  • 作为施工投标来说,建议你按设备基础高度减去保护层加上12D(螺栓直径)来计算。如果是竣工结算你就按施工现场实际情况来计算。 要560那就让他们拿出依据呀,再者你看看这项造价高吗,如果不是太多钱,给了就算了。

    2010-08-14 11:39:00 

  • 按非抗震的锚固。

    2010-08-14 11:26:40 