• 钢筋导入图形,暗柱如何处理?

    我在GGJ2009里面先画的暗柱,墙体有一部分没有画通暗柱,现在我导入2008之后该如何快速处理暗柱?如果不删除暗柱,将暗柱套墙定额,能够正确处理吗?另外,导入图形之后,连梁该如何处理?用不用删除?不删除套墙的定额可不可以?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果不删除暗柱,将暗柱套墙定额,这个是可以的。不过一般软件都自动把暗柱计算到墙里面去了。暗柱的工程量一般都是0. 第二,连梁是不用删除的,可以套入墙的定额。本来连梁是墙和洞口的加强部分

    2010-08-14 16:25:32 

  • 不删除套墙的定额可以。套墙面抹灰时要注意

    2010-08-14 16:19:21 

  • 在导入过程中不导入暗柱就可以了

    2010-08-14 17:43:31 

  • 应该将暗柱的位置画上混凝土墙,然后再导入图形算量软件里,各种暗柱就不需要导入了,否则暗柱导过来,混凝土墙工程量可以计算,但布置房间时暗柱的位置没有墙时,软件会提示 你房间不封闭,布置不上房间的装修构件的。

    2010-08-14 19:50:15 

  • 答:没有画通的有暗柱的墙体在导入到图形中以后,将暗柱一并套上剪力墙的定额,砼和模板是可以计算正确的,但是在钢筋中钢筋计算会算少,应该将剪力墙画通的;导入到图形中以后连梁也套上剪力墙定额,便于以后查看核对。

    2010-08-14 21:56:24 

  • 我在GGJ2009里面先画的暗柱,墙体有一部分没有画通暗柱,现在我导入2008之后该如何快速处理暗柱?将暗柱套用墙定额。 如果不删除暗柱,将暗柱套墙定额,能够正确处理吗?正确 另外,导入图形之后,连梁该如何处理?连梁有两种情况,得先判断短肢墙、柱、墙。一种是当连梁两侧为柱时连梁套梁定额,一种是当连梁两侧为短肢墙或墙时该 连梁套用墙定额。不用删除。

    2010-08-15 08:23:16 

  • 都导入后,汇总计算软件会自动扣除的

    2010-08-14 16:27:37 

  • 墙体要画通,暗柱不导入。

    2010-08-14 16:21:25 

  • 最好把暗柱也倒过去,套墙子目即可,连梁最好不导过去,如果倒过去了也要套墙子目。

    2010-08-14 16:22:16 

  • 在GGJ2009里面先画的暗柱,墙体有一部分没有画通暗柱,那是不对的,说明钢筋里计算的钢筋也有误,建议在钢筋软件里将剪力墙封闭画住,准确计算钢筋工程量,然后导入到图形里直接套剪力墙定额,自动计算剪力墙构件工程量即可。连梁不需要删除,直接套墙的定额即可

    2010-08-14 16:41:03 

  • 在钢筋里面画墙的时候,直接把有暗柱的地方也画上墙,这样导入图形的时候就不需要导暗柱过去了,暗柱导过去是有缺点的,算抹灰的时候暗柱面的抹灰软件是不会按砼墙面的来考虑,但实际是应该算砼墙面抹灰

    2010-08-14 16:59:47 