• 所有分路断路器加起来200*4+32*3+160*2=1216A,总断路器才63

    答疑解惑所有分路断路器加起来200*4+32*3+160*2=1216A,总断路器才630A,所有负载满负荷运行,总断路器是不是小了,总断路器和分断路器之和比一般多少?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个没有固定的比例,跟图中的kx需用因素有关,后面的408,是需要用的功率,表中已经计算好408功率,408✖️0.65,等于计算负荷,再✖️功率因素0.8,实际功率就会小于380✖️630的功率,这个不需要你去算,懂原理就行了

    2024-10-03 12:31:16 

  • 是三相供电,没问题。

    2024-10-03 23:18:39 

  • 例如:配电箱1ALZ的参数为Pe=283kw, Kx=0.8, Cos=0.8, Pjs=226kw, ljs=430A。‌

    ‌Pe(视在功率)‌指的是设备的最大功率,即设备能够处理的最大电力负荷,单位为千瓦(kW)。在这个例子中,配电箱的视在功率为283kW。

    ‌Kx(需用系数)‌是一个用于计算实际使用功率的系数,它考虑了设备的实际使用效率和负载情况。在这个配电箱的例子中,Kx值为0.8,意味着实际使用功率是视在功率的80%。

    ‌Cos(功率因数)‌是衡量电力系统中电压和电流之间的相位差的参数,它反映了电力系统中无功功率与有功功率的比例。在这个配电箱中,Cos值为0.8,表示电力系统的功率因数良好,即电压和电流之间的相位差较小。

    ‌Pjs(计算负荷)‌是根据设备的视在功率和需用系数计算得出的,用于选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值。在这个配电箱中,计算负荷为226kW。

    ‌ljs(计算电流)‌是根据设备的计算负荷和电压等级计算得出的电流值,用于确保供电线路能够安全承载电流。在这个配电箱中,计算电流为430A。(按计算电流配开关大小以及外壳大小)

    这些参数对于确保配电箱的安全运行和电力系统的稳定至关重要,它们帮助确定所需的电线规格、断路器容量以及整个电力系统的设计和配置‌

    仅做参考,谢谢采纳,点赞


    2024-10-08 12:26:03 