• 精装修单位脚手架的问题,请回答详细些,谢谢

    作为总包单位,当主体结构和精装修是两家单位做,而层高超过3.6m不超过5.2m的情况下,精装修施工天棚,墙面装修时,对精装修单位该记取哪些类型脚手架,如果记取满堂脚手架,那主体结构已经记取了一次,是否重复了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:根据描述,主体单位不能计算满堂脚手架的费用,其他脚手架的费该怎么计算就怎么计算

    2:满堂脚手架的计算是针对层高超过3.6米且平顶要做装修的制定的,

    3:精装修工程只能计算满堂脚手架,其他脚手架不能计取

    4:建议看看脚手架章节中的计算规则就比较清楚

    2024-10-05 16:04:25 

  • 计取满堂脚手架,和主题结构计取不重复,因为精装饰是二次施工,但是不得计取里脚手架等单项脚手架

    2024-10-04 07:39:42 

  • 满堂脚手架总包单位计算,分包单位的按合同约定计算方式

    2024-10-04 07:49:03 

  • 主体结构:计算的应该是综合脚手架。

    装修工程:进场要做吊顶啊,要做墙面粉刷呀,或者要做墙面的装饰,他应该套的是满堂脚手架。

    首次提交 2024-10-04 11:13:56  最近修改2024-10-04 11:14:46 (修改过1次)