yjuisco 2010-08-15 13:56:45 | 上海市 安装算量GQI | 3561查看 2回答
风管长度的计算
风管弯头长度怎么算?在计算风管长度时需不需要把消声管长度也算入?定额中扣除部件长度矩形风管防火阀:L=B+240,B是指什么?出回风口,图纸没标注与主管的高度差,一般算多少比较好?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳风管弯头长度怎么算?在计算风管长度时需不需要把消声管长度也算入?定额中扣除部件长度矩形风管防火阀:L=B+240,B是指什么?出回风口,图纸没标注与主管的高度差,一般算多少比较好? 答:注意看风管长度的计算规则:风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在估价表内,不得另行增加。这个地方的消声器属于部件。 扣除部件的长度为矩形风管防火阀:L=B+240,B是指风管防火阀的宽度。
2010-08-16 09:12:33
-
风口高度图纸都应该标注的!!消声管应计算!
2010-08-15 14:06:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看