• 2008外墙保温变形缝处怎麽处理

    我在变形缝处设置虚墙,同样也设置为外墙。然后智能布置外墙保温,发现变形缝中间没有保温,但是两侧墙的内侧出现保温层,这是怎没回事?是不是需要把变形缝两侧的墙设置为内墙,才行?

    问题补充:主要不明白,为什么软件把变形缝处的墙内侧认为外墙外侧,智能布置保温层?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我在变形缝处设置虚墙,同样也设置为外墙。然后智能布置外墙保温,发现变形缝中间没有保温,但是两侧墙的内侧出现保温层,这是怎没回事?是不是需要把变形缝两侧的墙设置为内墙,才行? 是的。

    2010-08-16 14:10:25 

  • 还是手工算下,在后面的表格输入里面解决吧

    2010-08-16 14:21:35 

  • 有2种可能你的变形缝内墙出现保温: 1.你是从钢筋图中导过来的图形,而在钢筋图中没有画变形逢.所以导过来后,变形缝的内墙导过图形后默认为外墙. 2.虽然你把虚墙定义为外墙.但是变形缝处的内墙的属性也是外墙.有可能是你的虚墙与变形缝内墙壁没有形成封闭区域。 另外要注意的是虚墙上没有单墙面,也不会出现工程量。如果你要想在变形缝处有保温的话。可以把虚墙变为实体墙(注意算量时不要套定额就行了)。这样变形缝处就有保温了。

    2010-08-16 14:49:27 

  • 1、 设置为内墙时可以的。 2、删除这一处的保温构件也可以。

    2010-08-16 14:09:27 

  • 可以将内侧的保温层删除,在外侧用点画法布置保温层即可。

    2010-08-16 14:31:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!