• 连梁/过梁的原位标注/支座筋/附加箍筋/吊筋如何输入?

    连梁/过梁的原位标注/支座筋/附加箍筋/吊筋如何输入?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    方案1:连梁是没有原位标注的设置,如果图纸上确定有原位标注信息的时候,使用非框架梁代替绘制,再进行原位标注输入。但是汇总计算出来是有量差的。

    方案2:或者自己手算钢筋量再输入在编辑钢筋里,然后锁定构件即可。

    2013-12-10 11:28:59 

  • 不要将连梁转化成框架梁或者非框架梁,因为规范要求的锚固长度是不同的。
    要把原位标注的信息增加到梁的私有属性里面。
    1选中连梁/属性/其他箍筋/新建/图号…选直线/确定
    2测量净跨手机算除以3(这是第一排,
    若有第二排是净跨除以4)我这个净跨是3800
    3计算连梁锚固数值(laE查101-1P58页,600取大)我是C16锚入C30=37d=592,取600
    4单根长度等于锚固长度600+三(或四)分之一净跨(3800/3=1267)
    5其他箍筋信息中填入根数及单根长度,两端上部除角筋外中间各1根,所以合计是2根,1867
    吊筋

    2018-12-07 18:01:21 