佳木 2010-08-16 18:13:48 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2866查看 3回答
关于预埋铁件的问题
请教:钢筋2009新增汇总表里面有预埋铁件,为什么墙体拉结筋的预埋铁件数量(个)与拉结筋的数量(根)不一样?好像是每层柱子一侧的预埋铁件从上到下为一个,是不是将每层的拉结筋预埋铁件总和乘上(层高/500的个数)?如果框架梁的截面高度不一致好像就不太准确了。可不可以用拉结筋的根数数量来计算预埋铁件的重量?问题补充:补充一下:铁件是高层剪力墙、框架柱与填充墙之间设置的拉结筋预埋件。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户您好:新增的预埋件楼层构件类型统计表中的砌体加筋的预埋件个数是指所选择的砌体加筋的种类的端数,例如选择的L型,即为两个预埋件,十字型的即为四个预埋件,对于用户想要砌体加筋总的根数和总重量,是要在楼层构件统计校对表中查看的
2010-08-19 14:00:01
-
你把预埋铁和墙体拉结筋混淆了,在民用建筑中一般只有楼梯扶手才有预埋铁件,而墙体拉结筋只有在砖混结构中用在墙体加固上,你说的框架梁什么的,就不应该在砖混结构中,准确说应该是圈梁。
2010-08-16 18:33:34
-
铁件是高层剪力墙、框架柱与填充墙之间设置的拉结筋预埋件,此预埋件的设置是你的施工方案中的一种措施,此措施只有在该施工方案被批准后才可以计取。如何算量要看你施工方案中如何描述
2010-08-17 15:11:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看