夏至晷 2024-10-12 11:04:26 | 北京市 安装机电预算安装算量GQI | 46查看 2回答
电气专业问题:防雷接地引下线
图纸中提到“利用建筑每根混凝土柱子内的主钢筋(四根,不小于Φ16)作为引下线”,还需要在GQI中计算引下线的工程量吗?图纸中既然用钢筋作为引下线,钢筋属于土建那边的工程量,安转是不是就不用计算引下线了?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要计算利用主筋引下线,工程量*2.
2024-10-12 11:05:24
-
需要计算
2024-10-12 11:06:02
-
广联达安装算量中对于防雷接地中用柱中的钢筋作为引下线去接地,请问这个引下线需要计算长度吗?因为我是想
广联达安装算量中对于防雷接地中用柱中的钢筋作为引下线去接地,请问这个引下线需要计算长度吗?因为我是想他是钢筋在安装算量中不应该计算他的的长度吧?
-
预算上,在电气专业中,从SC管接头接线盒处引至吊顶安装的灯的吊顶位置的金属软管以及相应长度的电线是否需要另行计算,需要计算的话,是按照什么规范来算呢? 求解 急急急
-
在电气安装中,SC管的水平方向上的管安装时,在吊顶内敷设的话,则距离顶板一般多长,有什么规范吗?在计算管线工程量时用不用注意这个问题,还是说按照在顶板算呢? 在线等谢谢
-
1、接闪带是计算围屋顶一圈的长度吗?这个支架要不要计算?2、引下线的长度是檐高到基础梁的长度吗?3、有好多从基础接上来的镀锌扁钢的接地干线也是只计算镀锌扁钢的长度吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看