• 应急照明配线清单里怎么计算?

    配线系统图

    答疑解惑

    1、配线的清单是WDZN-RVSP-2*2.5mm2,如图1,清单工程量是1.79米,还是1.79米*2?

    2、图2,系统图We和CAN通讯线的意思,是不是有两条线,一条是We线,一条是CAN通讯线?像图3那样

    3、主要是不知道清单工程量怎么计算,把图示水平段全部量出来,再加上垂直段的长度的总长度,还需要再乘2倍吗?请老师解释一下原理,万分感激!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 1.79M

    2. 2条线

    3. 还要加上配电箱半周长,,不需要*2,RVSP是单根的屏蔽线,按一根计算

    4. 有帮助请采纳

    2024-10-12 13:06:33 

点我,有新答案通知你哦