f 2024-10-12 12:18:16 | 陕西省 安装结算计价软件GCCP | 56查看 1回答
应急照明配线清单里怎么计算?
1、配线的清单是WDZN-RVSP-2*2.5mm2,如图1,清单工程量是1.79米,还是1.79米*2?
2、图2,系统图We和CAN通讯线的意思,是不是有两条线,一条是We线,一条是CAN通讯线?像图3那样
3、主要是不知道清单工程量怎么计算,把图示水平段全部量出来,再加上垂直段的长度的总长度,还需要再乘2倍吗?请老师解释一下原理,万分感激!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.79M
2条线
还要加上配电箱半周长,,不需要*2,RVSP是单根的屏蔽线,按一根计算
有帮助请采纳
2024-10-12 13:06:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看