a3089669959 2010-08-17 10:36:01 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 617查看 5回答
钢筋指标问题
地下室车库12659平方米,钢筋指标是136.2kg/m2,是不是有点少啊,我这个地下车库大约是4.45左右,筏板300厚的大约8000平米 500厚的3000平米 其他是600厚的,筏板钢筋时14和12的!混凝土1.16.我是辽宁的!有经验的专家门给我看看啊!!问题补充:人防在内的!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只是地下车库吗,不做人防使用吧,那不是可以了!如果兼做人防工程就少了!
2010-08-17 10:38:24
-
只是地下车库,这个量可以了。人防兼做,会增加好多墙,量就都上去了。
2010-08-17 10:41:24
-
不好说,得看设计的钢筋规格及布筋情况
2010-08-17 11:04:25
-
这是前段时间做的一份地库指标 带人防 160左右 材料\\部位 砼(立方米) 钢筋(㎏) 其它 桩(199根,28米长) C30微膨胀砼填芯51.3立方米 φ8 471.63 Φ18 8533.12 托板3厚D=400圆薄钢板199个 基础板(含坡道) C15垫层522.35 C30.S6 3122.5 φ6 3335 φ8 46 Φ12 55 Φ18 291348.4 Φ22 81350 Φ25 151 柱 C30.S6 100.22 φ6 46.2 φ8 4328.8 Φ10 4071.8 Φ12 198 Φ16 4183.8 Φ18 1363.6 Φ22 4452.5 Φ25 8215.38 剪力墙(含坡道) C30.S6 999.5 φ6 2101.72 Φ10 754.73 Φ12 6489.64 Φ14 73481.73 Φ16 39431.1 Φ18 11534.94 Φ20 11833.47 Φ22 7046.34 顶板梁 与顶板高度相同算在顶板里 φ10 6260.37 φ12 7878.84 Φ12 5895.88 Φ22(三级)11696.46 Φ25(三级)64129.1 顶板(含坡道) C30.S6 1621.82 Φ10(三级) 1525.2 Φ12(三级) 40439.86 Φ14(三级) 32811.69 Φ16(三级) 119314.8 Φ20(三级) 5868.8 顶板内模 250×1000=5589 250×800=559根 250×600=513根 300×1000=3280 300×800=119根 300×600=385根 φ10 12652.8 φ12 16492 Φ12 7046.45 14#铁丝9937.2米 防护单元出入口及平时出入口 φ6 172.5 Φ10 175.9 Φ12 971 Φ14 3103.5 Φ16 603 Φ18 50.4 Φ20 419 Φ25 323.4 BMH8000-15(3) BM1220(6个) BFM1220-15(5) BFM1020-15(1) φ6 224.81 Φ6 10 Φ10 120.1 Φ12 1437 Φ14 370.5 Φ16 908.72 Φ18 274.8 Φ25 619.65 与×号楼地下室连通口 C15 3.57 C30.S6 42.71 φ6 32.24 Φ12 1472.01 Φ14 1485.37 Φ16 33.77 Φ18 1900.3 Φ20 381.4 Φ25 264.4 楼梯(楼梯墙在前面已算) C30.S6 20.35 φ8 573.89 Φ10 779.83 Φ12 104.92 Φ14 99.83 Φ16 116.72 Φ18 43,2 Φ25 104 水箱 C30.S6 35.5 φ8 22.9 Φ10 4968 Φ12 19.4 Φ20 40.8 Φ22 47.8 后浇带 C15(垫层局部加厚) 10.8 C35补偿收缩砼58.76 φ6 59.94 φ8 569.8 Φ10 1047.67 Φ12 543.46 止水钢片250×3 259.2米 沥青麻布两层108㎡ 三毡两油(外墙)43.2㎡ M5砂浆砌半砖(仅外 墙有) 43.2㎡ 6538 960t
2010-08-17 10:42:02
-
还可以,你的钢筋直径小啊,
2010-08-17 15:36:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看