QQ835 2010-08-17 11:20:22 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 332查看 1回答
在线提问剪力墙上有
剪力墙上有扩展区的约束边缘暗柱,在输入钢筋信息时非常棘手。如果将箍筋尺寸扩大到扩展区边缘,那么扩展区的水平筋可能就要多算(因为扩展区属于墙部分。箍筋和墙的水平筋规格不一样还影响更大)。如果箍筋按图示尺寸输入,那么扩展区的水平筋又该如何处理?请问有什么好办法呀?谢谢。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义暗柱,选择参数化暗柱时,按约束边缘暗柱进行定义,如下图所示,这样就不存在你所说的问题了。
2010-08-17 14:19:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看