• 板负筋的问题

    板厚120,梁宽200,板受力筋b12-200,跨板受力筋b12-200,板负筋b12-200从内边线左标注900,我在编辑板负筋时看见板负筋有一根钢筋计算式是500+34d+34d,对于这个计算式不能理解 如图所示 谢谢!

    内边线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 负筋的弯折不符合要求,你可在计算设置里修改一下。

    2010-08-17 16:34:08 

  • 后面不有吗,是设定锚固长度,就是墙外是500长,剩下的墙内的长度,软件是把图集内置到软件中,软件是按平法图集计算的,可能和实际不一样,可以在编辑钢筋中修改,然后锁定

    2010-08-17 16:37:58 

  • 34D是弯钩长度,500是水平长度!