    定额描述中电缆至电动机预留0.5m(从电机接线盒计算),但又有由地面管子出口引至电动机接线箱1m。是不是可以理解为只要带电动机的设备(如各种水泵,排风机)算电缆时总共需要加预留长度1.5m?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不应该是这样理解的。应该是在计算完敷管长度的基础上另外加上0.5米的预留长度的,多根线时需乘根数的。

    2010-08-17 21:24:51 

  • 缆预留长度参见下图。

    接线箱

    2010-08-17 22:15:20 

  • 你的理解是正确的,所有带电动机的设备(如各种水泵,排风机)算电缆时从地面管子出口处再加预留长度1.5m。

    2010-08-17 21:19:15 

  • 在计算完敷管长度的基础上另外加上0.5米的预留长度,上面的福娃妮妮说的是对的。

    2010-08-19 08:55:26 

  • 电缆的预留量直接按照定额中‘电缆安装’章节的工程量计算规则所列的《电缆敷设的附加长度》表执行即可。

    2010-08-18 08:11:18 

  • 定额描述中电缆至电动机预留0.5m(从电机接线盒计算),但又有由地面管子出口引至电动机接线箱1m。是不是可以理解为只要带电动机的设备(如各种水泵,排风机)算电缆时总共需要加预留长度1.5m? 答:理论上的预留长度是这样的。但是还需要考虑电缆终端头的预留