yjuisco 2010-08-17 21:05:55 | 上海市 安装算量GQI | 7265查看 6回答
关于电缆预留长度
定额描述中电缆至电动机预留0.5m(从电机接线盒计算),但又有由地面管子出口引至电动机接线箱1m。是不是可以理解为只要带电动机的设备(如各种水泵,排风机)算电缆时总共需要加预留长度1.5m?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不应该是这样理解的。应该是在计算完敷管长度的基础上另外加上0.5米的预留长度的,多根线时需乘根数的。
2010-08-17 21:24:51
-
缆预留长度参见下图。
2010-08-17 22:15:20
-
你的理解是正确的,所有带电动机的设备(如各种水泵,排风机)算电缆时从地面管子出口处再加预留长度1.5m。
2010-08-17 21:19:15
-
在计算完敷管长度的基础上另外加上0.5米的预留长度,上面的福娃妮妮说的是对的。
2010-08-19 08:55:26
-
电缆的预留量直接按照定额中‘电缆安装’章节的工程量计算规则所列的《电缆敷设的附加长度》表执行即可。
2010-08-18 08:11:18
-
定额描述中电缆至电动机预留0.5m(从电机接线盒计算),但又有由地面管子出口引至电动机接线箱1m。是不是可以理解为只要带电动机的设备(如各种水泵,排风机)算电缆时总共需要加预留长度1.5m? 答:理论上的预留长度是这样的。但是还需要考虑电缆终端头的预留
2010-08-19 22:07:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看