• 脚手架计算

    3.6米以内的墙砌筑和内墙抹灰是不是都用里脚手架?如果是的话是按一次计算还是按两道工序计算两次? 清单中的综合脚手架什么情况套用,其他的脚手架又应怎么计?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    3.6米以内的墙砌筑和内墙抹灰是不是都用里脚手架?如果是的话是按一次计算还是按两道工序计算两次? 清单中的综合脚手架什么情况套用,其他的脚手架又应怎么计? 答;对于单项脚手架时,在3.6米以内的墙体砌筑和内墙一般抹灰按里脚手架计算,只计算一次,对于综合脚手架指的按相应的建筑物的建筑面积进行坟算,对于其他的脚手架指需要根据当地定额的计算规则进行确定计算. 答;如果套用综合脚手架时,对于基础层内的墙体高度大于1.2米以上时需要计算.

    2010-08-18 10:10:18 

  • 你说的这种情况就是综合脚手架,层高在3.6m以内时不再套用任何脚手架,超过3.6m时再套满堂脚手架的。

    2010-08-18 06:27:11 

  • 3.6米以内的墙砌筑和内墙抹灰应该是不用计算里脚手架的,因为它已经包括在“综合脚手架”中了,如果你没有套“综合脚手架”的话,3.6米以内的墙砌筑和内墙抹灰应该是可以计算里脚手架的,应该是按二次计算就是按两道工序计算两次的。 清单中的综合脚手架在开始套用脚手架时就可以套用,其他的脚手架的计算是在定额说明中或计算规则中是有规定的,它是在“综合脚手架”包括不了的情况下使用的,如超过 1.2米高的管沟墙砌筑等就需要另套单项脚手架的。

    2010-08-18 05:49:46 

  • 3.6米以内的墙砌筑和内墙抹灰是都用里脚手架的,如果是的话不是按一次计算而是按两道工序计算两次的。 清单中的综合脚手架在开始套价时就套用,其他的脚手架是在综合脚夫手架没有包括的情况下使用。

    2010-08-18 06:17:50 

  • 3.6以内的不用套,超过3.6才能套,但只能套一次内墙脚手架,不分工序,

    2010-08-18 08:24:38 