• 梁的支座和夸数的问题

    梁的支座和夸数的问题 图纸上是竖向的梁式3夸 横向的是1夸一边悬挑 主次梁之间无柱子做支座,如果把他们交接处设置支座 横向的梁就变成两跨了 不设置支座的话竖向的梁又无法做到3跨。。。 如何处理 请高手指教

    次梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁的支座和夸数的问题 图纸上是竖向的梁式3夸 横向的是1夸一边悬挑 主次梁之间无柱子做支座,如果把他们交接处设置支座 横向的梁就变成两跨了 不设置支座的话竖向的梁又无法做到3跨。。。 如何处理 这个问题确实是不好处理。你可分两步设置计算。一是先把他们交接处设置支座使 横向的梁变成两跨, 竖向的梁先成为3 跨,然后就计算竖向的3 跨梁的钢筋工程量,把横向的两跨梁的钢筋量去掉。二是再把他们交接处设置的支座删掉,恢复横向的1跨一边悬挑梁,再计算横向的1跨一边悬挑梁的钢筋工程量,竖向的梁一跨的钢筋量不要

    2010-08-18 05:30:27 

  • 以横向的1夸梁设置为支座,竖向的梁就是3夸了。

    2010-08-18 05:45:27 

  • 从图纸上先分析,竖向的是不是3跨(从标注的支座负筋判断);如果是3跨,就把横向的梁设置为它的支座。横向的梁是一跨带悬挑。

    2010-08-18 06:11:32 

  • 梁支座设置后有关联性,如果两根一起修改后支座与需要的不同就在单构件里增加锚固钢筋量。

    2010-08-24 09:14:58 

  • 横向的时主梁,不能再设置支座。 纵向的梁时次梁,要设置跨越的两道横梁为支座的。

    2010-08-18 07:30:56 

  • 你的图纸显示竖向的应该是3跨的,如果不是你想要的跨数,你可以进行设置梁支座。

    2010-08-18 08:57:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题