• 能否详细解释一下构造柱纵筋的计算?

    对每层构造柱的纵筋计算有疑问,有没有人可以详细解释一下?现在我的想法是:每层构造柱纵筋长度=上部弯锚长度la+层高-梁高+10d(软件默认的使用预埋件时构造柱端部纵筋弯折长度)+搭接长度ll。 疑问:1,根据下图所示的结构说明,构造柱下部遇到梁时也弯锚la,这个要如何设置? 2.构造柱的高度是否设置为顶梁顶标高,上一层的构造柱的底标高是否设置为底梁顶标高? 3.工程设置里面预埋件、植筋这些咯选项一般应该如何选择?有何区别?

    顶梁

    纵筋长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对每层构造柱的纵筋计算有疑问,有没有人可以详细解释一下?现在我的想法是:每层构造柱纵筋长度=上部弯锚长度la+层高-梁高+10d(软件默认的使用预埋件时构造柱端部纵筋弯折长度)+搭接长度ll【理解错误,构造柱的钢筋计算主要是三个设置,一个搭接设置,一个锚固设置,计算方式设置】。 疑问:1,根据下图所示的结构说明,构造柱下部遇到梁时也弯锚la,这个要如何设置【看截图】? 2.构造柱的高度是否设置为顶梁顶标高【可以的,建议设置为层顶标高】,上一层的构造柱的底标高是否设置为底梁顶标高【可以,建议设置层底标高】? 3.工程设置里面预埋件、植筋这些咯选项一般应该如何选择?有何区别【不同设置,节点的计算方式不同,工程量也就不同的。】

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    2015-01-24 16:37:47 

点我,有新答案通知你哦