    清单报价,接地保护:本工程采用TN-S接地型式,中性线(N),另设保护线(PE),室外配电箱做PE线重复接地,接地极采用:50*5热镀锌角钢、长2.5M,地下0.8M暗敷设。接地装置各连接点要求焊接,埋入土壤中做防腐处理。请问以上做法都需套用哪些01定额?(北京定额)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我们是这样套的 030209001接地装置 1.电缆沟挖填 立米 2.补充材质 热镀锌角钢50*5 米 3.接地装置安装 套 你这既然还有保护线及防腐处理 ,你就套用一下相关定额,如果找不到合适的,也可以自行补充 不知道对你有没有帮助

    2010-08-19 09:53:18 

  • 套用北京2001电气第二章挖填土 套用北京2001电气第四章防雷接地相应子目 套用北京2001电气第九章接地电阻试验

    2010-08-18 12:07:40 

  • 清单报价,接地保护:本工程采用TN-S接地型式,中性线(N),另设保护线(PE),室外配电箱做PE线重复接地,接地极采用:50*5热镀锌角钢、长2.5M,地下0.8M暗敷设。接地装置各连接点要求焊接,埋入土壤中做防腐处理。请问以上做法都需套用哪些01定额?防雷接地

    2010-08-18 11:00:55 