1、这根梁的信息并没有问题,问题在于支座的理解和设置,软件自动默认梁的支座是柱子,不是剪力墙,如果你没有提前设置过,这根梁的原位标注钢筋等计算会出现问题,为了正确计算,你需要操作几部
第一步,框架梁的计算设置,将梁以平行墙体为支座改为是,这样才能设置墙体为梁的支座,否则是无法设置下一步的
2、切换到绘图输入界面,选中KL9,点击【设置支座】将横段剪力墙和右侧两根梁设置为梁的支座
3、第三步、按照你的图纸进行原位标注,如下图,这样就能正确计算。
2015-01-23 14:23:58
-
这道梁没有问题,跨数是没有问题的,你困惑的是集中标注和原位标注吧,按说集中标注上通长筋是直径14,而原位标注是直径16,是不太合理,上通长筋在跨中三分之一处多了接头,有可能是设计人员疏忽,也可能是有意为之,不必管它,按原位标注输入好了,最后一跨梁中线偏移轴线可在梁平法表中相应的梁跨输入距左边线距离即可。
2015-01-23 08:59:12
-
2015-01-23 08:02:42
-
放大截图后发现KL9(2A)基本的两跨梁的宽度同为200单梁的中心线不在同一条直线上,建议分别定义构件并分别绘制,这样绘制后,汇总计算的钢筋量才准确。因为梁的两跨不在一条轴线上,两跨的通长钢筋就不在同一位置上,就存在支座的锚固问题,所以需要分别定义构件并分别绘制。