    我现在干的是地下三层主楼四十二层的项目,设计说明上只说地下室地板是C40防水混凝土,没有具体的抗渗等级和型号,比如是S8还是S6? 答;对于这种情况需要根据工程的建设部位及地下水位的情况进行确定,一般设置是S6级的抗渗情况,对于图纸的设计不同,一需要根据图纸进行确定,如果没有时,可以问一下设计单位的情况.

    2010-08-18 16:47:46 

  • 从设计说明中找,找不到在图纸会审时提出来,得到书面答复。

    2010-08-18 16:29:37 

  • 最佳答案混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。 试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验: 抗渗等级 最大水灰比 C20~C30 C30以上 P6 0.60 0.55 P8~P12 0.55 0.50 >P12 0.50 0.45 其抗渗试验结果应符合下式要求:  Pt≥P/10+0.2 式中P——设计要求的抗渗等级 补充,S是老规范。 P是新规范表示方法

    2010-08-18 16:51:59 

  • 可以是S8也可以是S6,具体按照哪个等级做,还应该要设计单位加以明确。

    2010-08-18 15:26:54 

  • 市场造价信息预拌商砼没有分得那么清楚。目前报价都是执行市场价,可以咨询当地搅拌站。配比不同价格会有不同。

    2010-08-18 15:36:10 

  • 我现在干的是地下三层主楼四十二层的项目,设计说明上只说地下室地板是C40防水混凝土,没有具体的抗渗等级和型号,比如是S8还是S6? 如果你是甲方或者监理或者咨询公司的话最后跟设计院沟通一下,确定混凝土的抗渗等级。如果你是施工单位的话就按S8考虑要钱,甲方不给让他们去找设计院协调。

    2010-08-18 15:48:35 

  • 具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土。   按配制方法主要可分为四种:   (1)改善级配法防水混凝土;   (2)加大水泥用量和使用超细粉填料的普通防水混凝土;   (3)掺外加剂的防水混凝土;   (4)采用特种水泥的防水混凝土。   防水混凝土抗渗标号是根据其最大作用水头与建筑物最小壁厚的比值来确定的。   它的施工要求浇注均匀、避免离析、振捣充分、加强潮湿养护,并且严格控制水灰比。   主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。   防水混凝土等级:P4、P6、P8、P10、P12五个级别   指南   防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水(防渗)的目的。在GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》中规定:一、二、三级明挖法地下工程防水设防应包括一道防水混凝土。   防水混凝土为在0.6兆帕以上水压下不透水的混凝土。   防水混凝土分为:①普通防水混凝土。所用原材料与普通混凝土基本相同,但两者的配制原则不同。普通防水混凝土主要借助于采用较小的水灰比 (不大于0.6),适当提高水泥用量(不小于320公斤/米3)、砂率(35~40%)及灰砂比(1:2~1:2.5),控制石子最大粒径,加强养护等方法,以抑制或减少混凝土孔隙率,改变孔隙特征,提高砂浆及其与粗骨料界面之间的密实性和抗渗性。普通防水混凝土一般抗渗压力可达0.6~2.5兆帕,施工简便,造价低廉,质量可靠,适用于地上和地下防水工程。②外加剂防水混凝土。在混凝土拌合物中加入微量有机物(引气剂、减水剂、三乙醇胺)或无机盐(如氯化铁),以改善其和易性,提高混凝土的密实性和抗渗性,引气剂防水混凝土抗冻性好,能经受150~200次冻融循环,适用于抗水性、耐久性要求较高的防水工程。减水剂防水混凝土具有良好的和易性,可调节凝结时间,适用于泵送混凝土及薄壁防水结构。三乙醇胺防水混凝土早期强度高,抗渗性能好,适用于工期紧迫、要求早强及抗渗压力大于 2.5兆帕的防水工程。氯化铁防水混凝土具有较高的密实性和抗渗性,抗渗压力可达2.5~4.0兆帕,适用于水下、深层防水工程或修补堵漏工程。③膨胀水泥防水混凝土。是利用膨胀水泥水化时产生的体积膨胀,使混凝土在约束条件下的抗裂性和抗渗性获得提高,主要用于地下防水工程和后灌缝。

    2010-08-18 17:50:40 

  • 地下工程混凝土防水抗渗等级选用 《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2002⑴D第8.4.3条:“筏形基础的混凝土强度等级不应低于C30。当有地下室时应采用防水混凝土,防水混凝土抗渗等级应根据地下水的最大水头与防渗混凝土厚度的比值,按现行《地下工程防水技术规范》选用,但不应小于0.6Mpa。……” 现行《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001⑵第4.1.3条,它是黑体字,强制性条文:“防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3的规定。” 表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级 工程埋置深度(m) 设计抗渗等级 <10 S6 10~20 S8 20~30 S10 30~40 S12 注:①本表适用于IV、V级围岩(土层及软弱围岩)。 ②山岭隧道防水混凝土的抗渗等级可按铁道部门的有关规定执行。 现行《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001⑵(以下简称新防水规范)已经将旧《地下工程防水技术规范》GBJ 108—87⑶(以下简称旧防水规范)规定的按最大水头与防水混凝土厚度的比值定混凝土的设计抗渗等级改为按工程的埋置深度来确定混凝土的设计抗渗等级。 旧防水规范第3.1.1条:“防水混凝土的抗渗能力,不应小于0.6Mpa。 防水混凝土的抗渗等级,应根据防水混凝土的设计壁厚及地下水的最大水头的比值,按表3.1.1规定选用。” 表3.1.1 防水混凝土抗渗等级 最大水头(H)与防水混凝土壁厚(h)的比值 (H/h) 设计抗渗等级 (MPa) <10 0.6 10~15 0.8 15~25 1.2 25~35 1.6 >35 2.0 表3.0.3 混凝土抗渗等级Si的规定 最大作用水头与混凝土壁、板厚度之比值iw 抗渗等级Si <10 S4 10~30 S6 >30 S8 注:抗渗等级Si的定义系指龄期为28d的混凝土试件,施加iX0.1Mpa水压后满足 不渗水指标。

    2010-08-18 20:03:28 

  • 大多采用S6和S8,其他等级不常用,有兴趣可以查基础验收规范或设计规范

    2010-08-18 21:08:43 

  • 在图纸上细找一下,如果找不到的话,就要在图纸会申时提出来这个问题,这个准确的答复是他们给的

    2010-08-18 22:02:37 

  • 凝土抗渗等级 最大水头(H)与防水混凝土壁厚(h)的比值 (H/h) 设计抗渗等级 (MPa) <10 0.6 10~15 0.8 15~25 1.2 25~35 1.6 >35 2.0 表3.0.3 混凝土抗渗等级Si的规定 最大作用水头与混凝土壁、板厚度之比值iw 抗渗等级Si <10 S4 10~30 S6 >30 S8 注:抗渗等级Si的定义系指龄期为28d的混凝土试件,施加iX0.1Mpa水压后满足 不渗水指标。

    2010-08-19 07:34:15 