• 挂定额问题?

    首层高5米多,框架梁挂超高定额,我该挂“板支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑”还是“梁支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑”。这2个在又有什么区别
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层高5米多,框架梁挂超高定额,我该挂“板支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑”还是“梁支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑”。这2个在又有什么区别 答;当框架梁与板整体浇筑时,按"板支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑"进行计算,如果单梁时,按“梁支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑”进行计算的。

    2010-08-18 15:42:09 

  • 框架梁超高套用梁支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑定额;现浇板超高套用板支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑定额。

    2010-08-18 15:40:39 

  • 朋友,你好 首层高5米多,框架梁挂超高定额,我该挂“板支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑”还是“梁支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑”。这2个在又有什么区别? 答:这两个主要区别就是一个是板的超高定额,一个是梁的超高定额。所以框架梁超高套用“梁支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑定额”;现浇板超高套用“板支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑定额”。

    2010-08-18 15:43:21 