13923297916 2015-01-18 10:47:10 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1822查看 5回答
构造柱设置问题
各位前辈好,在GGJ2009软件中,砌体墙每隔5m,或砌体墙长度超过层高2倍,或是砌体墙端没有混凝土墙或柱,需设置构造柱。构造柱断面尺寸180*墙宽,混凝土C20,4Ф10,箍筋Ф6@200,请问这情况如何智能设置?问题补充:还有砌体墙与砌体墙相交部位也需要设置构造柱
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
各位前辈好,在GGJ2009软件中,砌体墙每隔5m,或砌体墙长度超过层高2倍,或是砌体墙端没有混凝土墙或柱,需设置构造柱。构造柱断面尺寸180*墙宽,混凝土C20,4Ф10,箍筋Ф6@200,请问这情况如何智能设置?
答:绘制好砌体墙,在构造柱界面,定义好每个构造柱尺寸、钢筋信息。让后点自动生成,弹出对话框,一次生成一个墙体厚度构造柱,所有墙体厚度生成后,然后再进行个别调整完成。如下截图。
2015-01-18 14:54:44
-
智能布置后,应检查一下看是否有不合理的!
2015-01-19 15:18:58
-
个人建议最好不要用智能布置,因为图纸不是那么规规矩矩的,智能布置的都不符合实际的。手动布置最合适
2015-01-18 13:24:53
-
在构造柱界面,点工具栏上自动生成构造柱,在弹出的对话框中输入相应的信息。
2015-01-18 11:41:02
-
利用手动布置,自动生成一般不符合要求,还是要修改很麻烦
2015-01-19 16:26:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看