fengyeshu 2010-08-18 19:30:03 | 河南省 其他专业 | 1170查看 5回答
关于套管
给排水中 穿外墙的套管是防水套管 穿楼板的套管是钢制套管 那80m DN40的管道穿外墙后又穿楼板,那在清单中怎么区分描述? 是套用清单的时候要把80mDN40的管道分开吗?地下部分一个清单(套用外墙防水套管)、 地上部分一个清单(穿楼板套管)吗? 还是直接把80m的管道输入,直接在这个清单下输入两种套管?但是这个怎么描述啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳听你说的意思是你自己用清单组价,清单其实和定额一样的,不同的是一个清单项有一个或多个定额项组成,你刚才说80m的DN40的管道穿外墙了又穿楼板,穿外墙的用防水套管,穿楼板的用钢套管,你在该清单项下套两种套管的定额就可以了,但是数量要通过图纸数出来,从你管材的量是算不出来的。
2010-08-19 09:21:24
-
在清单子目的项目特征描述中的套管形式和材质、规格中描述管道穿越外墙和楼板的套管材质和形式。
2010-08-18 19:52:35
-
套一个管道清单子目,在清单子目下输入两种套管。 穿内墙的时候需要套管
2010-08-18 19:37:19
-
套客在清单项中已包括。Dn80和DN40的管子要分开。
2010-08-18 19:37:36
-
穿外墙的不一定就是防水套管,一般有地下室的建筑,穿外墙的为防水套管。没有地下室的一般为普通套管。
2010-08-19 07:59:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看