急急急急急假设末端设备100台,是否核心交换机后跳线与层交换机后跳线均为100条
急急急急急假设末端设备100台,是否核心交换机后跳线与层交换机后跳线均为100条
核心交换机-----(跳线)-----配线架-----(光纤)-----层交换机-----(跳线)-----配线架-----(光缆)----末端设备
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
末端设备也用光纤跳线?这个要确认一下。
层交换机后跳线是100条,这个没问题
核心交换机后到层交换机跳线不是100条,X台层交换机就有2X条跳线
2024-10-24 21:06:37
-
至末端设备不能采用跳线(或光纤跳线)
即;弱电设备间内(短距离)用跳线,出弱电间至楼内设备(长距离)采用光缆。
你这个描述,正确。
核心交换机--(100根跳线)--配线架--(100芯光纤)--层交换机--(100根跳线)--配线架--(100芯光缆)--末端100台设备
你采纳的答案,不正确。
首次提交 2024-10-24 22:29:36 最近修改2024-10-24 22:49:40 (修改过2次)