• GGJ2009中 框架梁与圈梁重合时,是否可以只布置框架梁?

    说明中要求各层墙顶均布圈梁 240*350 顶板配筋图中又要求布置框架梁 90*200 顶标高都为层顶标高 是否可以重合? 还是只布置框架梁,圈梁不布
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友,你好 说明中要求各层墙顶均布圈梁,而不是层顶。所以只要有墙的位置均需布置圈梁。圈梁标高和框架梁标高不重合。圈梁布置在框架梁的下方。

    2010-08-19 09:10:48 

  • 有框架梁的部位就不需要圈梁了,不能重复计算的。

    2010-08-19 09:09:03 

  • 框架梁与圈梁不可以重合

    2010-08-19 09:12:23 

  • 可能是标高相同的原因,调整标高。

    2010-08-19 09:14:37 

  • 不应该重合,需要仔细分析一下图纸。

    2010-08-19 09:09:53 

  • 原则上必须按照图纸要求,但两梁的标高一致的情况下可以用框架梁替代 但是要满足圈梁的截面宽度 就有必要通过设计进行修改

    2010-08-19 09:54:48 