蓝梦 2010-08-19 09:47:36 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 2533查看 5回答
主次梁相交处说明有附加箍筋,但没有吊筋。请问有附加箍筋的地反就一定有吊筋吗
主次梁相交处说明有附加箍筋,但没有吊筋。请问有附加箍筋的地反就一定有吊筋吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主次梁交接处,箍筋加密一般按构造处理即可,一般主次梁相交在主梁两侧各加 附加 加密箍 就可以了, 附加吊筋则是集中力比较大的如果计算需要就加,不需要就不加。 主次梁同高的话也可以加吊筋
2010-08-19 10:42:20
-
结构总说明中有主次梁相交处说明有附加箍筋,主梁两侧有附加箍筋,但吊筋说明中一般不会标注,需在原位标注中查找,有则加,没有则不加
2010-08-19 14:43:06
-
朋友,你好 不是的,如果图纸没有设置吊筋,就不需要布置。
2010-08-19 09:48:59
-
主次梁相交处说明有附加箍筋,但没有吊筋,就不用设置吊筋。有附加箍筋的地反就不一定有吊筋,有吊筋的地反一定有附加箍筋。
2010-08-19 09:49:55
-
图纸没有特别说明的可以参考钢筋101图集,一般设计中有的,图纸中有原位标注,在广联达算量软件中可以在单构件中输入吊筋
2010-08-19 11:20:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看