    请问一下,1.4米与1.8米厚度筏板无法合并,单独设钢筋, 软件计算的是1.8米独立筏板基础单独算锚固, 1.4米满堂红基础面筋伸入1.8米单独算锚固.可是现实是1.4米与1.8米 面筋是连通的. 那锚固不是多算了吗?? 1.4米满堂红基础 面筋 底筋边部弯折都是15D 在哪儿改? 软件算得是 1.4米高-两个保护层. 怎样设置, 筏板基础面筋遇集水坑向下弯折是12D ,软件上都是 面筋伸入集水坑底部再弯折 ,那怎样改? 谢谢各位了..麻烦了,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先按软件默认的计算汇总,之后,点【编辑钢筋】,修改,锁定,再汇总计算。

    2010-08-19 16:02:41 

  • 最新钢筋2009应该是可以设置成筏板钢筋连续通过的! 如果不行,你可以在编辑钢筋中修改为自定义尺寸,并锁即可!