• 平整场地、脚手问题

    1.如果地下室的面积大于首层建筑面积,请问平整场地该如何计算? 2.地下室脚手架该如何计算?是不是都算内墙脚手? 3.玻璃幕墙的脚手该如何计算?是不是跟砌筑脚手的计算方法一样?直接按面积计算? 4.电梯井的脚手工程量是不是已经包括在定额内无需再计算了吧? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按地下室计算,有答疑文件。 2、和上部一样,也要算外墙脚手。 3、一样。 4、应该重新算。

    2010-08-19 19:19:53 

  • 清单计算规则 场地平整工程量 是 长乘以宽就可以了,定额计算规则是长加4 宽加4 相乘。 地下室脚手架高度按4.55计算即可,但执行综合脚手架应该按建筑面积计算

    2010-08-19 19:29:57 

  • 1.如果地下室的面积大于首层建筑面积,请问平整场地该如何计算? 按照首层建筑面积每边外放2m计算; 2.地下室脚手架该如何计算?是不是都算内墙脚手? 按照建筑面积计算; 3.玻璃幕墙的脚手该如何计算?是不是跟砌筑脚手的计算方法一样?直接按面积计算? 计算了综合脚手架以后不再计算; 4.电梯井的脚手工程量是不是已经包括在定额内无需再计算了吧? 电梯井脚手架单独计算。

    2010-08-19 19:17:34 

  • 1.如果地下室的面积大于首层建筑面积,请问平整场地该如何计算?----按照首层建筑面积每边外放2m计算; 2.地下室脚手架该如何计算?是不是都算内墙脚手?---根据高和墙体材质不同计算不同的脚手架,具体要看你们那里的计算规则。 3.玻璃幕墙的脚手该如何计算?---计算装饰脚手架; 4.电梯井的脚手工程量不是已经包括在定额内,要计算脚手架。 ---如果你们江苏执行综合脚手架,就是按楼上老兄的说法。

    2010-08-19 19:27:09 