千万反思 2024-10-30 09:49:05 | 江苏省 土建 | 76查看 1回答
三轴深层搅拌桩工程量计算及水泥用量换算
2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》第二章中关于深层搅拌桩的工程量计算规则是:按设计长度另加500mm(设计有规定的按设计要求)乘以设计截面积以立方米计算(重叠部分面积不得重复计算),群桩间的搭接不扣除。
请问此规则如何理解?套定额时水泥用量如何换算?采用顺序式套打(图1)或跳槽式套打(图二)连接方式,其工程量和水泥含量是否一致?
如三轴搅拌桩Ф850@1200mm,其每米截面工程量按1.495m3还是1.031m3【=(三孔1.495+单孔0.567)/2】计算?如设计水泥掺入量为20%,其重叠部分(单侧挤压式和跳槽式)的水泥掺入量为20%还是40%?
2024-10-30 20:10:33 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如三轴搅拌桩Ф850@1200mm,其每米截面工程量按1.495m3还是1.031m3【=(三孔1.495+单孔0.567)/2】计算?如设计水泥掺入量为20%,其重叠部分(单侧挤压式和跳槽式)的水泥掺入量为20%还是40%?
每米截面工程量按1.495m3
如设计水泥掺入量为20%,其重叠部分(单侧挤压式和跳槽式)的水泥掺入量为20%
详见《2014江苏土建定额说明及工程量计算规则讲解》一书
首次提交 2024-10-30 10:10:01 最近修改2024-10-30 21:59:39 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看