• 次梁加筋中的计算结果为什么加倍

    在工程设置里面的次梁两侧共增加箍筋为6,计算结果中有两种计算长度不一样的各六根,共12根,是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是梁箍筋是4肢箍,次梁加筋也按4肢箍计算,所以有两种计算长度不一样的各六根

    2010-08-20 08:29:05 

  • 你说有两种计算长度不一样的各六根箍筋,这根梁应该是4肢箍吧;是4肢箍那就对了,是2个6根箍筋也。

    2010-08-20 08:38:18 

  • 可能时梁的箍筋时4肢箍的缘故。 4肢箍就是一大一小两个箍筋的组合,所以时大小供12个了。

    2010-08-20 08:33:11 