qjz19660512 2010-08-20 12:46:15 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 335查看 4回答
关于钢筋原位标注问题
我做了个工程,梁上部配筋表示法与通常不一样,请看载图,请高手与我谈谈这种表示法翼部加筋在本跨是否通长,有没有关于这种配筋的详细图集说明问题补充:上图是图纸中给定的原位标注法
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 最好和当地工作人员联系一下
2010-08-20 12:54:14
-
朋友,你好 这个和支座筋一样,都是1/3跨长。侧面的也一样。
2010-08-20 14:23:18
-
翼部位加筋不是通长筋。表示此部位是三排筋第一排是通长筋,第二排是净跨的1/3长加锚固,第三排是净跨的1/4长加锚固。
2010-08-20 14:35:59
-
左边(2+4+2)C25中的第一个2与中间及右边的2表示的是同一个 即梁的上部通长钢筋 2根三级钢筋 4表示左支座负筋为梁净跨的1/3 第二个2也为左支座负筋为梁净跨的1/4 希望对你有所帮助
2010-08-20 12:54:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看