幻轮 2024-11-01 15:26:28 | 上海市 安装 | 45查看 3回答
请问一下在水泵房水箱这里的设备是什么?
图上没有标注高度,一般翻上去多少合适?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
旋流防止器
2024-11-01 15:36:08
-
旋流防止器,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中第5.2.6.2条:高位消防水箱最低有效水位应依据出水管喇叭口和防止旋流器淹没深度确定,当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm保护高度。
2024-11-01 16:04:28
-
旋流防止器
2024-11-01 16:25:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看