• 安装工程有关问题

    1.屋顶试验用消火栓一般配一个泄水阀,泄水阀的管径一般是多少? 2.消防管道穿屋面是用刚性防水套管还是应该用钢套管? 3.室外消防水泵接合器一套都包括什么?包括安全阀吗? 4.卫生洁具穿楼板施工时是留洞还是留套管? 5.通风管道穿地下室外墙是否需要做刚性防水套管? 6.管道支架一般是立管一层计算一个,塑料管也是吗?但是设计图纸会有塑料管的支架间距,立管间距很小,按设计做还是一层算一个正确?水平管支架间距也按设计做吗?都是乘固定支架的重量吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.屋顶试验用消火栓一般配一个泄水阀,泄水阀的管径一般是多少? 按照设计图施工,通常是采用20的 2.消防管道穿屋面是用刚性防水套管还是应该用钢套管? 采用防水套管 3.室外消防水泵接合器一套都包括什么?包括安全阀吗? 正常情况下不包括 4.卫生洁具穿楼板施工时是留洞还是留套管? 土建施工留洞,套管由安装施工安装。 5.通风管道穿地下室外墙是否需要做刚性防水套管? 需要做刚性防水套管 6.管道支架一般是立管一层计算一个,塑料管也是吗?但是设计图纸会有塑料管的支架间距,立管间距很小,按设计做还是一层算一个正确?水平管支架间距也按设计做吗?都是乘固定支架的重量吗? 管道支架一般是立管一层计算一个,塑料管也是;水平管支架间距也按设计图要求,或者按照施工规范做。

    2010-08-20 16:24:53 

  • 回答:1,一般是DN25 2,用防水套 4,留套管 5,需要 6,一般是一层一个,有设计说明,按说明。 注:仅供参考,3号问题期待答案。。

    2010-08-20 16:11:42 

  • 1.泄水阀的管径一般是DN25,不过也不一定,设计应该有 2.消防管道穿屋面是用刚性防水套管 3.室外消防水泵接合器不包括包括安全阀 4.留套管 5.需要做刚性防水套管 6.看实际情况,要是套定额的话De63以下的定额里就含了管卡了

    2010-08-20 16:24:14 

  • 4.卫生洁具穿楼板施工时是留洞还是留套管? 答:卫生器具做预留洞,因卫生间都要做防水的,所以不必做套管

    2010-08-21 08:35:28 