13****@qq.com 2010-08-22 08:16:03 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 678查看 5回答
在钢筋算量里边,基础梁的标高怎么设置?没有标高设置这一项......
例如:基础为等高大放脚,底标高-1.35, 基础梁顶标高为-0.06,我先画等高大放脚,在画基础梁,始终基础把梁包不住。梁在基础上面了 ...... 该怎么办?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据图纸的标高调整基础梁的标高。 在其他属性里面设置
2010-08-22 08:40:33
-
基础把梁包不住。梁在基础上面了---应该就是这样。
2010-08-22 08:24:58
-
这应该是基础构件的高度没有设置好,它的设计是在基础梁的底部,或者是它们之间的标高没有设置好,造成重叠了。 但如果基础是砌体,它也不影响工程量的计算,这种重叠计算基础时是扣减被基础梁所占的体积。
2010-08-22 08:19:33
-
基础梁有起点顶标高和终点顶标高的设置,在属性编辑器里啊。输入-0.06就行了
2010-08-22 08:22:07
-
其它属性里可以调整梁的标高
2010-08-22 08:23:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看